Stránka 1 z 1

Výpadky květen 2018

PříspěvekNapsal: sob 05. kvě 2018 11:26:52
od samson
Email od Danyho ...

Daniel Suchy ... prostřednictvím domény nfx.cz

Zdar,
od vcerejsich 18:15 je zda se klid. Priciny toho posledniho padu jsou
malinko odlisne (i kdyz dusledek stejny - dojde k restartu karty, jen uz
ne kvuli ECC chybam), detaily jsou v ramci otevreneho TAC case
odreportovane Ciscu k identifikaci, co presne ten restart zpusobilo.

Vzhledem k tomu, ze to od vcera nespadlo se experimentovani s jinou
verzi software prozatim odklada (ted tam mame to, co samo Cisco
doporucuje tam mit).

D.

Re: Výpadky květen 2018

PříspěvekNapsal: ned 06. kvě 2018 9:17:00
od rubes
Jsme tam, kde jsme byli. Na Czelu se dostanu - jinam ne.

Re: Výpadky květen 2018

PříspěvekNapsal: ned 06. kvě 2018 10:03:17
od Filip
E-mail k nedělním výpadkům:

tentokrat se karta nerestartovala a rucni restart karty nestacil. Bylo
nutne restartovat cely router - cca 8:15 nabehlo.

Proveden vcera odlozeny upgrade SW na routeru na novejsi MD release - to
je ten druhy vypadek v case 9:05 - 9:22. Uvidime, zda to pomuze.

Re: Výpadky květen 2018

PříspěvekNapsal: ned 06. kvě 2018 11:23:59
od rubes
Jj - už to běží, tak snad bude vše v poho :-))